В документации, указано сечение проводов для тех или иных цепей.
В магазине был куплен провод 0,75 мм2. При проверке микрометром, его сечение оказалось 0,39 мм2.
В том же магазине был куплен провод 1,5 мм2. При проверке сечни оказалось 0,93 мм2.
Считалось так:
Измеряем микрометром одны проволочку. У меня это 0,2 мм. Считаем ее площадь. Это 0,03 мм2. И множим на количество проволочек.
Это не ошибка продавцов, типа не с той катушки отмотали. Так в магазине только два вида провода. Ошибиться не могут :)
Провода.
-
Valentin44
- Posts: 746
- Joined: 08 Aug 2011 12:17
- Car: ГАЗ-21 на Invent, Mazda GC Invent v.2 LPG
- Location: Украина, Кривой Рог
 
-
Valentin44
- Posts: 746
- Joined: 08 Aug 2011 12:17
- Car: ГАЗ-21 на Invent, Mazda GC Invent v.2 LPG
- Location: Украина, Кривой Рог
 
Вывод простой.
Если в магазине вам продают провод и говорят что это 1,5 кв.мм - то это может быть любой провод. В моем случае это 0,9 кв.мм. Поэтому проверяйте. А то проложите линию тонким проводом, а потом напряжение на конце этой линии на пару вольт меньше чем должно быть :) Особенно актуально для линий в которых протекает большой ток.
Если в магазине вам продают провод и говорят что это 1,5 кв.мм - то это может быть любой провод. В моем случае это 0,9 кв.мм. Поэтому проверяйте. А то проложите линию тонким проводом, а потом напряжение на конце этой линии на пару вольт меньше чем должно быть :) Особенно актуально для линий в которых протекает большой ток.