ШИМ драйвер вентилятора или бензонасоса
Posted: 22 Jul 2019 12:12
Вентилятор охлаждения и бензонасос потребляют большой ток. Для управления такой мощной нагрузкой потребуется внешний силовой драйвер.
Схема Сборка
Драйвер необходимо смонтировать в металлическом корпусе для обеспечения теплоотвода. Диод и транзистор прикрутить на корпус, используя изоляторы и термопасту.
Рекомендуем керамический изолятор AOS220. Сечение силовых проводов выбирайте по таблице Питание 12в берите прямо от аккумулятора через мощный предохранитель. Внимательно выбирайте предохранитель. Дешевые предохранители с рынка легко плавятся под нагрузкой.
Внимание! Один драйвер - один вентилятор. Если нужно подключить два вентилятора - вам понадобится два драйвера.
Внимание! Резистор R2 должен быть подключен возле ЭБУ. Если вдруг вы захотите перенести резистор в корпус драйвера, то при выключенном зажигании будет включаться вентилятор
Настройка ШИМ
Пример настройки ШИМ выхода для управления драйвером:
ШИМ на выходе Х4
Управление по Т двигателя
при достижении 87гр вентилятор включится на 40% мощности
мощность будет возрастать при росте температуры, и при достижении 98гр вентилятор будет работать на 100% мощности
Схема Сборка
Драйвер необходимо смонтировать в металлическом корпусе для обеспечения теплоотвода. Диод и транзистор прикрутить на корпус, используя изоляторы и термопасту.
Рекомендуем керамический изолятор AOS220. Сечение силовых проводов выбирайте по таблице Питание 12в берите прямо от аккумулятора через мощный предохранитель. Внимательно выбирайте предохранитель. Дешевые предохранители с рынка легко плавятся под нагрузкой.
Внимание! Один драйвер - один вентилятор. Если нужно подключить два вентилятора - вам понадобится два драйвера.
Внимание! Резистор R2 должен быть подключен возле ЭБУ. Если вдруг вы захотите перенести резистор в корпус драйвера, то при выключенном зажигании будет включаться вентилятор
Настройка ШИМ
Пример настройки ШИМ выхода для управления драйвером:
ШИМ на выходе Х4
Управление по Т двигателя
при достижении 87гр вентилятор включится на 40% мощности
мощность будет возрастать при росте температуры, и при достижении 98гр вентилятор будет работать на 100% мощности